Désolé, une erreur s'est produite pendant le chargement du produit.

Quel ampérage est nécessaire?

Bonjour,

Pouvez-vous me dire quel ampérage il faut pour installer cette plaque à induction s'il vous plaît?

Bien cordialement

Consulter les 14 réponses à la question Quel ampérage est nécessaire?

  • Bonjour

    32 A et un câble en 3x6 mm2

  • Bonjour,

    d'apres la norme NF C 15-100, si vous êtes en monophasé, il vous faut un disjoncteur 32 ampère et des fils de section de 6mm2, et un branchement direct par domino (pas de prise électrique).

  • Bonjour,

    Le raccordement de cette plaque, comme toute plaque de cuisson qu'elle soit à induction ou vitrocéramique, doit être réalisé sur une alimentation spécifique en 6mm2 de section de fil, protégée par un disjoncteur 32 Ampères

  • Bonjour le même amperage que toute autre plaque à induction.

    en regardant mon tableau électrique : 32a

    en espérant que cela vous soit utile